fpga.love
EN App
知识库›AMD 社区问答速查›两个DDR2控制器共用IODELAY_GROUP导致布局报错如何解决?

两个DDR2控制器共用IODELAY_GROUP导致布局报错如何解决?

DDR / MIG已闭环原帖 8 个回答 · 506 次浏览|器件:Vivado / MIG DDR2(错误码:Place 30-53)

一句话结论:为每个MIG DDR2控制器分配唯一的IODELAY_GRP名称即可解决

现象

布局阶段报Place 30-53,两个IDELAYCTRL同组但RST/REFCLK不同

根因

两个MIG DDR2控制器默认共用IODELAY_GRP默认值IODELAY_MIG,导致同组IDELAYCTRL的RST与REFCLK不一致

可尝试的处理步骤

本文基于 AMD 客户社区(原 Xilinx 论坛)真实问答整理为中文要点,非原文转载;技术细节以原帖与 AMD 官方文档为准。
原帖:https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D52E00006hps3RSAQ/migddr2control-placeerror-place-3053-idelayctrl-

Vivado 报错词典解读

这条帖子的错误码在词典里有独立词条,含现象、根因与可执行步骤:

ERROR: [Place 30-53]
两个DDR2控制器共用IODELAY_GROUP导致布局报错如何解决?

相关资料

Vivado生成MIG IP报XML_INPUT_FILE参数校验失败如何解决DDR4参考时钟BUFGCE-MMCM布局次优报错如何解决两片DDR3并联32位仿真init_calib_complete不拉高

相关标签:IODELAY_GROUP · MIG · DDR2 · Place30-53

就这个问题继续问 AI → ← 返回 AMD 社区问答速查