封装与引脚约束社区未闭环原帖 1 个回答 · 442 次浏览|器件:ZCU106 / Vivado(错误码:DRC BIVB-1)
一句话结论:错误源于驱动强度12mA不被支持,需修改该引脚驱动强度
实现阶段DRC BIVB-1报错,Bank 65的i2c_scl不兼容
帖中未明确;回答推测Bank 65为HP bank,LVCMOS12不支持12mA驱动强度
本文基于 AMD 客户社区(原 Xilinx 论坛)真实问答整理为中文要点,非原文转载;技术细节以原帖与 AMD 官方文档为准。
原帖:https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D52E00007G0o8uSAB/zcu106-board-with-iostandard-error-during-implem
这条帖子的错误码在词典里有独立词条,含现象、根因与可执行步骤:
相关标签:ZCU106 · IOSTANDARD · DRC · LVCMOS12